Здравствуйте Уважаемые коллеги !
Подскажите пожалуйста где можно взять нормы проектирования приточно-вытяжной вентиляции в Лечебных консультационных центрах. В медцентре (выдают мед-справки рабочим ). То есть лечебной деятельности не происходит. Проект по вентиляции был сделан по административным нормам (по желанию Заказчика). А эксперт СЭС не принимает этот проект ссылаясь на нормы проектирования для ЛПО (Лечебные профилактические организации). Подскажите адекватно ли он придирается или он просто хочет на лапу!!!
Аесть технологическая часть проекта?
Если есть и там нет лечебных процедур, а только администрирование - можно отбиться.
а если ТХ (такого) нету - то инспектор по букве закона прав.
Легально не отбиться.
Если это ЛПУ, то на него распространяется СаНПиН по ЛПУ.
У этого ЛПУ есть в отделении Роспотребнадзора санитарный врач куратор, который проверяет выполнение СаНПиНа для ЛПУ.
И потом справки рабочим выдает не офис менеджер, а как минимум терапевт после приема.
Эксперт адекватно выставляет замечания если это ЛПУ.
Garant+
17.10.2011, 18:37
Но В СанПине по ЛПУ нет таких требований что в кабинетах врачей должна предусматриваться отдельная вытяжная вентиляция! Написано в п. 6.32 (рабочие места, где проводятся работы, сопровождающиеся выделением вредных химических веществ(работа с цитостатиками, психотропными веществами, метилметакрилатами, фенолами и формадегидами, органическими растворителями, анилиновыми красителями и др.), должны быть оборудованы местными вытяжными устройствами. ---- Вот так написано дословно в этом пункте больше (не ужели врач терапевт или лор или окулист работает с такими веществами. Вопрос????? Больше про раздельную систему вытяжной вентиляции ни чего в СанПине нет!!!!!!!!!!!!!
С Уважением Ответьте!
Цитата(Garant+ @ 17.10.2011, 19:37)

Но В СанПине по ЛПУ нет таких требований что в кабинетах врачей должна предусматриваться отдельная вытяжная вентиляция!
Нет, таких требований по местным отсосам.
А с Вас то что хотят - какое замечание?
Есть такое:
6.4 Здания ЛПО должны быть оборудованы системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и/или естественным побуждением.и такое:
Кабинеты врачей,
помещения
дневного
пребывания
пациентов,
Кабинеты
функциональной
диагностики,
процедурные
эндоскопии (кроме
бронхолскопии #)
Из расчёта 60 м3/час на 1 человека
Garant+
18.10.2011, 14:19
Эксперт написал то что : Недопустимо удаление общей вытяжной системой лечебных и административных помещений. (дословно). и указала Сан Пин 2.1.3.2630-10. (Прочитав его я не нашел что должно быть такое разделение, только про местные отсосы) Из лечебных помещений (только терапевт, лор, окулист, невролог, дерматолог, гинеколог, и еще процедурный кабинеты (может она имела про него (там могут брать кровь, или прививку делать)
с Уважением